СИП. Мнение профессионала

Скажу как диспетчер распредсети 10/0,4: С сипом уходят одни проблемы, а именно коротыши от веток, отгорания в пролетах и неполнофазные режимы ввиду обрывов и схлестов, но приходят тепловые повреждения. Постоянно на сипованных линиях горят проколы по максимумам нагрузок, это раз.

Второе: сип очень хорошо горит на соединения в автоматах и переходах в домовые проводки ибо сделано через одно место в 85 из 100 случаях.

СИП. Мнение профессионала Ремонт техники, Электрика, Инженер, Электричество, Электромонтаж, Поломка, Яндекс Дзен (ссылка)

Третье, сип любит при хороших ветровых нагрузках тереть изоляцию, а после хороших коротышей раздеваться в неудобных для дефектовки и замены местах.

Четвертое и мое любимое: сип хоть и номинально ВЛ(ВЛИ), но факту кабель и повадки при КЗ и неполнофазных режимах у него кабельные. То есть, повреждение в разветвленной сети можно искать долго и упорно, а если это на вводе/счетчике в доме без ВПУ на опоре - вам обеспечены увлекательные часы обходов и разрезания ВЛ.

+ сип порой настолько прочный, что при падении одной опоры есть риск укладки штабелями ещё парочки, особенно старых деревянных на жб приставках с плохими бандажами. И хорошо, если в свободный створ, а то и на заборы и хозпостройки валится.

Мой вердикт - технология требует внимательности к выполнению контактных соединений, подвеса, и особенно - наличия делительных аппаратов при сложной топологии и обязательно ВПУ!

Никита Ткаченко.

Источник: https://dzen.ru/a/YSEiMnnKowTge5Ht

Показать полностью 1
4

Реплика чела из "муж на час"

Самое простое из работ по-дому это подвесить люстру. Розетку сменить и то несколько сложнее. Полку подвесить сложнее, смеситель заменить сложнее, дверцу к шкафу прикрутить сложнее, стол икеевский собрать и то сложнее, интегрировать новое устройство в умный дом вообще за гранью)))

Реплика чела из "муж на час" Ремонт техники, Нужна помощь в ремонте, Электрика

Ах да, вот нашёл) картину повесить на стену не сложно, если без перфоратора на липучку, но так будет халявно - упасть может....
Чуваки, самим не понятно чтоль, что ходить по квартирам и чинить электрику это самое простое из всех услуг что только есть.
Проще только вывоз мусора, да и то нужно права иметь.

А гонору у электриков - выше крыши. Уймитесь.

Коллеги, как думаете, неужели электрика по объявлению - самое простое? И что отвечать таким "мужьям"?

Показать полностью 1
7

О пусковых токах и питании светодиодных светильников

Я вообще сторонник автоматов с ВТХ "B", так как это повышает вероятность отработки по КЗ, произошедшему в шнуре прибора, внутри прибора или в удлинителе. И хоть автомат и не должен защищать данные участки цепи, хуже точно не будет. Правда, для того, чтобы рассуждать об этом, нужно знать ток КЗ.

Но речь не об этом. "B" нужно с осторожностью устанавливать на группы, где есть мощные блоки питания для светодиодных лент - у них огромные пусковые токи, о чём многие не догадываются.  Или мощные электродвигатели.

Пример - рабочий ток 1,4А, пусковой - 40А!

О пусковых токах и питании светодиодных светильников Электрика, Электричество, Нужна помощь в ремонте, Инженер, Ремонт техники, Светодиоды, Светодиодные светильники, Поломка, Длиннопост

А если их несколько в параллели?

Тут можно вспомнить, что светодиодные источники света могут питаться либо постоянным током (например, прожектора), либо постоянным напряжением (например, лента). В первом случае менеджеры по продажам источники питания называют драйверами, во втором - блоками питания. Но в данном контексте сути это не меняет - и тут, и там пусковые токи "мама не горюй",

Ведь входные цепи сделаны одинаково - диодный мост и конденсаторы на тысячи мкФ.

Конечно, глубина проблемы зависит от того, сколько светодиодных лент на подсветке от одного выключателя включается. Чтоб не выбивал автомат, иногда опытным путем приходится менять В на С, или даже С на D.

Этого мало, ещё от всех светодиодных приблуд выключатели и даже модульные контакторы склеиваются и сгорают…

Можно лепить мощные контакторы, раздельный пуск и прочие хитрости.

Но лучше в линии применять электронные ограничители пускового тока, по буржуйски - ICL, Inrush Current Limiter.

О пусковых токах и питании светодиодных светильников Электрика, Электричество, Нужна помощь в ремонте, Инженер, Ремонт техники, Светодиоды, Светодиодные светильники, Поломка, Длиннопост

или такой, с монтажом на панель на 16А:

О пусковых токах и питании светодиодных светильников Электрика, Электричество, Нужна помощь в ремонте, Инженер, Ремонт техники, Светодиоды, Светодиодные светильники, Поломка, Длиннопост

на 28А:

О пусковых токах и питании светодиодных светильников Электрика, Электричество, Нужна помощь в ремонте, Инженер, Ремонт техники, Светодиоды, Светодиодные светильники, Поломка, Длиннопост

Есть и российские разработки, но как ни странно, цена на них выше, а наличия меньше...

Бывает и хуже ситуация. Делал кессонный потолок, там было 10 светодиодных лент, по 5 метров, соответственно 10 импульсных блоков питания, холодный пуск 400A получался, поначалу нормально, потом начал искрить выключатель в момент включения, потом начало вышибать автомат ABB C16, контактор на 40А просто склеился

О пусковых токах и питании светодиодных светильников Электрика, Электричество, Нужна помощь в ремонте, Инженер, Ремонт техники, Светодиоды, Светодиодные светильники, Поломка, Длиннопост


А вот с ограничителем пускового тока всё стало нормально… Автомат отдельно питает только эти светодиодные ленты. Для глаза такая переделка почти не заметна, зато работает без проблем.

Со светодиодными лампочками обычно проблем нет - там токи мизер в сравнении.

Коллеги, как вы справляетесь с пусковыми токами светодиодного освещения?

Показать полностью 5
4

Неудачный пример

Вот вам пример с наконечником.

Неудачный пример Нужна помощь в ремонте, Электрика, Электричество, Ремонт техники

Котел отопления на 33кВт. Греется и все окисленно по одной фазе, ток 50А начал греться контакт! На другой фазе без наконечника - и ничего не грелось. ХЗ надо наконечники или нет!

Андрей.

От Админа: Этот пример не говорит о том, что наконечники не нужны. Это говорит о том, что нужно всё делать прямыми руками, проводить ТО и обследование тепловизором.

Да и декапирование перед монтажом - хорошая привычка.

Показать полностью 1
19

Подскажите пожалста, что делать в такой ситуации?

У вас все про счетчики на опоре. Нам поставили эти "умные" приборы в коридорах МКД. За 2 месяца новый счетчик насчитал мне почти тысячу кВт. Тогда как обычный расход был примерно 150, по обычному счетчику, которому было всего 7 лет. То есть менять было рано по хорошему.

Подскажите пожалста, что делать в такой ситуации? Негатив, Наглость, Нужен совет, Бесит, Электрика, Проблема

Я прочла вашу статью (ссылка в комменте - прим.Админа), почему эти умные так много насчитывают, и как можно исправить их огрехи. Но у вас, повторюсь, они на столбах, а не на стене внутри многоквартирного дома. Да я, честно говоря, поняла только то, что дело в заземлении и еще какой-то технической неувязке, а исправить надо с помощью чего-то, чего у меня нет, и я не знаю, что оно такое.

Сегодня пришли из энергосбыта делать проверку по моему заявлению. В квартире посмотрели все потребители. Ничего энергоемкого у меня не добавилось. Сказали, что счетчик работает исправно.

ХЗ, откуда такие бешеные цифры взялись. Рядом живут соседи вчетвером, у них всего 74 кВт намотало. Третья квартира почти всегда пустует, там вообще 12 вроде бы.В Энергосбыте ответ один - платИте по счетчику, он исправен! Хотя тоже удивляются, что показания нереальные. Но платить же не им, поэтому особо вникать не хотят. У самих у них стоят обычные приборы, я спрашивала. А про новые эти видно, что они сами ни бельмеса не знают.

Кто подскажет, что делать читательнице?

Показать полностью 1
4

Вопрос по вводному кабелю и автомату

Здравствуйте! К дому подходит кабель АКВВГ 4 жилы по 10мм2 (часть протянута от столба до дома по воздуху, а до счетчика метров 5 в металлической трубе). Сейчас планирую поставить новый счетчик и новый вводной автомат. Вопрос- какой брать автомат( на 32А или на 40А)? Сейчас стоит на 32А.

Я знаю, что на ввод по новым стандартам 10мм2 мало, но пока все доделаю по дому- оставлю этот кабель (т.к он уже протянут по всем правилам).

Еще вопрос- как правильно подключить противопожарное узо в системе tn-c-s. В начале идет вводной автомат, далее три фазы идут на счетчик. PEN на шине расцепителе рубится на N и РЕ,на счетчик и узо ноль идет с этой же шины или уже с отдельной N? Если не трудно, то еще схематично изобразить.

По току- ничего мощного пока точно не будет, максимум насос для воды и нагреватель.

Мой ответ

Главный вопрос - какова мощность потребления? Реальная и выделенная. Если ничего мощного, то лучше на 32 А, кабель оставить тот же. Главное - правильная разбивка на группы. N на счетчик лучше с шины N.

Для такого кабеля можно 40А, но лучше 32. Чтобы окончательно ответить нужно знать мощность (ток) нагрузки. Возможно, что и трехполюсного на 25А хватит с головой.

От Админа:

Публикую вопросы, которые мне задавали читатели на разных площадках. И мои ответы. Уверен, что кому-нибудь это тоже может быть интересно, или кто-то захочет что-то добавить.

Вопрос по вводному кабелю и автомату Электрика, Электричество, Инженер

Картинка просто для иллюстрации. Это щиток на вопрос другого читателя)

Показать полностью 1
3

ИИ про РТИ

Скачал приложение с ИИ и задал вопрос про тепловое реле типа рти, можно ли его включать в однофазную сеть, вот сами почитайте если интересно.

ИИ про РТИ Электрика, Электричество, Инженер, Искусственный интеллект, Длиннопост
ИИ про РТИ Электрика, Электричество, Инженер, Искусственный интеллект, Длиннопост
ИИ про РТИ Электрика, Электричество, Инженер, Искусственный интеллект, Длиннопост


Рти ведь не контролирует температуру а только ток!
Мне стало дико интересно что скажут спецы.

Прислал подписчик.

Показать полностью 3
Отличная работа, все прочитано!