Звонит как-то человек, владеющий территорией на промзоне, у него проблема в РЩ (после учёта) - один автомат выключился и больше не включается. Автомат они новый уже купили, но чтобы его поменять, нужен электрик.
Я приезжаю, показывают мне этот распределительный щит, который по факту оказался с ШРН-24 который наполнен автоматами так что даже панелька которая закрывает в щите токоведущие части не встаёт на место так как для неё уже нет этого места.
Всё собрано без вводного автомата, вводной кабель КГ 4х25 (35), который приходит из рядом стоящего щита учёта (опломбированного) и с рукояткой для отключения рубильника внутри, так же там плавкие вставки на 150А. Я говорю, что в распределительном щите нет вводного автомата, и чтобы в нём поменять вышедший из строя автомат нужно его обесточить рубильником в щите учёта.
Так же высказал свои опасения по поводу этого самого рубильника, что он назад может не включиться нормально, на что меня уверили что с ним проблем нет и не стоит переживать по этому поводу.
Выключаю рубильник, проверяю отсутствие напряжения в РЩ и приступаю к замене вышедшего из строя автоматического выключателя. Проделал эту работу без проблем.
Включаю рубильник в щите учёта и конечно по классике одной фазы не хватает…
Говорю заказчику, что теперь нужно ему вызывать специалиста из снабжающей организации что бы они его распломбировали , открыть щит и подоткнуть рубильник. Не знаю за какие деньги, но представитель снабжающей организации был на месте через час.
Открыли щит, подоткнули рубильник деревяшкой и все 3 фазы стали доходить до РЩ. После его так же запломбировали.
Я взял денег за свою работу больше чем планировал, заказчик немного удивился цене, но я сказал что у меня почасовая оплата, и сидел я на объекте не по своей вине.
Коллеги, поделитесь своими историями!
P.S. От Админа: это фото делал я))) У нас на заводе таких РП стояло более 30 штук, и частенько фаза не контачила, подбивали...