Поэтому, хоть суммарный допустимый ток РОЗЕТОК как бы больше того что допустимо для провода 2,5кв.мм., но учитывая коэффициент одновременности, а проще говоря, что сразу во все розетки максимальные для них нагрузки никто не включает, получается что автомат защищает таки кабель...
И будет всё верно. Потому что если кому-то взбредет в голову в 4 розетки воткнуть 4 обогревателя по 2 квт каждый, а они по одному проводу к щитку подключены, то автомат скажет "фиг вам" через пару минут, потому что ток в линии будет 35А, что в 2,17 раз больше номинала 16А автомата.
Заметьте, для розеток рабочий ток не превышает номинального (всего-то 8А с мелочью - 50% от номинала розетки).
А вот если к проводу подключена одна фиксированная нагрузка (светильники, например), то подключать их проводом сечением менее 1,5 квадрата нельзя, а автомат на 10А ставить смысла нет, т.к. лампочки берут 1-2А - тут автомат вполне логично поставить на 6А. И то много будет.
И если потребители подключены каждый по своей линии, пусть и через розетку, то, учитывая их МЕНЬШУЮ мощность относительно допустимой для розетки и кабеля, правильнее ставить и автомат соответствующий.
Т.е. суммируя, если нагрузка групповая или неопределенная, то автомат надо ставить для защиты кабеля, а если нагрузка одиночная (постоянно подключенный прибор известной мощности), то для защиты этой нагрузки!!!
А я подробно рассказал, почему на розетки минимум - сечение 2,5 мм2, а на освещение 1,5. И что на самом деле защищает автомат, согласно НТД.