Есть ещё одна причина, почему нельзя меньше 2,5 квадрата ставить на розетки. Подписчики до сих пор спорят и доказывают, что требование в СП256 (вся информация будет в конце статьи) - не обязательное, и имеет целью обогащение кабельных заводов.
Есть причина, по которой ставить тонкие провода (кабели с сечением ТПЖ менее 2,5 мм2) на розеточные цепи - плохо и не выгодно. Имя этой причины - экономическая целесообразность в долгосрочной перспективе. Проще говоря - потери.
Недавно в комментариях была такая реплика:
У нас 1.5 разрешено на силовые группы с ав 16а. А в многоэтажках совместные линии с ав 16а при 1.5 и всё нормально работает уже по 20 лет.
На что Александр Орлов справедливо раскритиковал такой подход. Вот его мнение, которое я поддерживаю.
Почему жила 1,5 мм2 на розетки - невыгодно
Эти 20 лет вы бессмысленно грели стены этими проводами, постоянно переплачивая за потреблённую мощность. И за 20 то лет эта переплата многократно превысила стоимость экономии на кабеле. И ведь это будет и дальше продолжаться и усиливаться с учётом роста тарифов. К тому же все эти потери гадят экологии и соответственно тому, что ты оставишь своим детям. Глупая и безумная идеология временщиков в этом мире 😕.
На этом месте многие "экономные застройщики должны воскликнуть - "сколько же я переплатил за 20 лет!"
Но нет. Они предпочитают экономить на проводке, ставить автоматы на 16 и более ампер, и шпынять своих домашних фразами "я же говорил, в эту розетку нельзя чайник и утюг включать, там кабель не выдержит!!!"
При этом теряются не только нервные клетки, но и электроэнергия, которая превращается в тепло и уходит в атмосферу, подстёгивая глобальное потепление.
Это ваше "..да мне плевать" как раз понятно. Всё по диалектике: "бытиё определяет сознание", Экономика бедная, живём одним днём - дом, работа, диван, пиво, телевизор.
А удивили меня твои слова "и всё НОРМАЛЬНО работает уже по 20 лет". А это - не нормально и ты об этом даже не задумываешься.
Хотя теперь, надеюсь, будешь иногда думать.
От Админа:
Экономия на сечении всегда выходит боком, рано или поздно. Даже есть у вас ничего не перегрелось, не отгорело и не произошло пожара, и всё прекрасно "проработало 20 лет", вы всё равно находитесь в зоне риска! А главное - вы попусту расходуете энергию, за которую платите.
2,5 - это минимальное сечение на розеточные цепи, независимо от номинала автомата, мощности электроприборов и количества розеток в данной группе.
Не верите? Читайте СП 256.1325800.2016, Табл. 15.3:
И не забывайте о номиналах автомата. Превышение номинала - самая частая ошибка, которая встречается в электрощитах.
Поделитесь своим мнением в комментариях или выберите подходящий вариант:
Источник и пруфы - на Дзене.