Мистика электрики и электроники. Нужен совет
Недавно столкнулся со странной проблемой, может быть кто-то подскажет в чем может быть суть.
Дано: комната с компьютером, системник стоит на полу, возле рабочего места висит самодельный выключатель (сбоку ~1м от пола) который включает/выключает воздушный насос (фактически - вытяжку), провод от выключателя идет вверх по стене и далее по потолку вдоль стены до самого насоса (расстояние от выключателя до насоса примерно 3-4 метра).
Сначала я заметил что при выключении выключателя периодически моргает плазменный телевизор (который висел над рабочим местом).
Сейчас я вижу что при выключении выключателя насоса внезапно на пару секунд пролагивают игры (диспетчер задач показывает резкое падение нагрузки на видеокарту, и по сути все).
Если кто вдруг знает или сталкивался с подобным. Что за херота? Почему так происходит? Какой принцип этого прикола? Что можно сделать чтобы это исправить?
Главное, что надо знать про ВТХ автоматического выключателя. Памятка
В комментариях частно вижу непонимание того, когда должен отключаться автомат. Поэтому привожу короткую статью, в которой показаны время-токовые характеристики (ВТХ) модульных автоматических выключателей и АВДТ.
Во всех бытовых модульных АВ имеются два расцепителя - тепловой (тугодум) и электромагнитный (скорострел). Сначала поговорим о тепловом расцепителе.
Тепловой расцепитель: основные точки проверки работы
Основные точки на графике ВТХ, характеризующие работу теплового расцепителя:
1,13 - ток нерасцепления (не должен отключиться в течении 1 часа)
1,45 - ток расцепления (должен отключиться в течении 1 часа)
2,55 - проверочный ток (должен отключиться за время от 1с до 1 мин)
Эти точки относятся в равной степени ко ВСЕМ ВТХ - В, С, D с номиналами до 32А, поскольку тут работает только тепловой расцепитель.
Тепловой расцепитель защищает от перегрузок и по своим параметрам одинаков у всех автоматов, которые производятся по ГОСТ IEC 60898-1-2020 (раньше вместо него был ГОСТ Р 50345-2010).
Пример. Для автомата с номиналом 10А:
при токе 11,3 А за 1 час он точно не отключится,
при токе 14,5 А за 1 час он точно отключится,
при токе 25,5 А он точно отключится за время не менее 1с и не более 60с.
Что за буквы?
Буква указывает на тип (характеристику) электромагнитного расцепителя.
Отличия в характеристиках В, С, D появляются, начиная с тока 3 номинала. Там в действие может вступить электромагнитный (быстродействующий) расцепитель, про который обычно говорят, что он защищает от КЗ.
Обратите внимание на слово "может" в предыдущем предложении. При определённых токах он действительно может, а при токах больше некоторого значения - должен. Конкретика по типам ВТХ:
В - может отключиться при токе выше 3 номинала (тепловой расцепитель на подстраховке), должен - при токе 5 номинала и выше.
С - может от 5 In, должен при 10 In и выше.
D - может от 10 In, должен при 20 In и выше.
Пример для электромагнитного расцепителя автомата C10:
ток выше 50А - может мгновенно выключиться, но не обязан,
ток 100А и выше - обязан выключиться мгновенно.
Нюансов работы и применения модульных автоматов - море, в этой статье дана только минимальная информация. Нужны подробности? Читайте ГОСТ IEC 60898-1-2020. Заодно поищете у меня ошибки)))
Благодарю за внимание!
Дилетантский ремонт водонагревателя Аристон
Случилось страшное: в разгар сезона отключений горячей воды бойлер отказался включаться. А ведь буквально вчера исправно грел воду и обеспечивал семейство комфортом в наше непростое время. Да, старичку уже больше 15 лет, но использовался он раз в год, поэтому столько и продержался.
При поверхностном осмотре видимых повреждений не обнаружено, кроме вспученного конденсатора. Общественная мысль в виде роликов на рутьюбе подсказала, что от пробитого кондера в высоковольтной части контроллера может произойти немало бед: сгореть резисторы и даже ШИМ.
Из-за обоснованных сомнений в собственных силах, планировал купить контроллер целиком. Но жаба внесла коррективы: 6 тыс. руб. не лишние.
Под лупой диагноз стал очевиднее - под замену два резистора и конденсаторы. Диоды время пощадило. ШИМ проверить не смог, мозгов не хватило. Но и следов повреждений на нем не обнаружил. На Митинском рынке куплены все детали, произведена несложная замена. На удивление, все заработало сразу и как надо.
Цена ремонта не больше 300 р. Моральное удовлетворение - бесценно 😁
16А на розетку? Подержите моё пиво
Давным-давно, когда "пятёрочка" выкупила "копейки", я участвовал в массовом ребрендинге. Холодильники для пятерочек поставляла, широко известная в узких кругах X5retail, фирма " Кифато". Где то они закупили большую партию компрессоров для холодильников, которые оказались не лучшего качества. Овощные холодильники, обычно стоящие у входа в магазин "Мадрид", запитывались отдельной линией от щита с автоматом 16А. Мощность холодильника с учетом испарителя (ТЭНа,) 2.9 кВт.. Ток можете посчитать сами.
Проблемы начались сразу. 16А было мало и ставили 25. Горели розетки и вилки холодильников. Кифатовцы приезжали, отключали ТЭНы, отрезали ненадёжные вилки и розетки и подключали на надежную скрутку. 25 А тоже не выдерживали ток, ставили 32А. Кабель 3*2.5 сразу становился греющим. Иногда не помогало и это.
Как то приехал в магазин по гарантии и встретился там с представителем "кифато". Он просил поставить автомат 40 А!
На мои аргументы, что холодильник в 3квт не может потреблять больше 15А, говорил:
-Ара, там у вас автоматы китайские, вот и выбивают! (Это АВВ - то)). А то, что кабель кипяток, это ничо, сними с него гофру, чтобы лучше охлаждался!
Измерил ток, потребляемый холодильником, оказалось 41А. Причём, что в момент пуска, что в процессе работы. Что за компрессор там стоял, не знаю, по размерам - обыкновенный бытовой.
Сфоткал замеры, отправил телегу в Х5, хотя кифатовец очень просил не делать этого. Но мне уже надоело мотаться по магазинам и увеличивать номиналы автоматов.
Алексей П.