Сообщество - Блог электрика

Блог электрика

329 постов 504 подписчика

Популярные теги в сообществе:

7

Вы не знали о ВТХ ВДТ

Думаю, что многие подписчики даже не догадываются, что она существует) Но уверен, что некоторые всё же видели время-токовую характеристику ВДТ (УЗО) и понимают, что она означает.

Сегодня публикую эксклюзив - ВТХ сразу двух типов ВДТ (общего и селективного типа). Причем, номиналы ВДТ на графике сразу подобраны так, чтобы обеспечить требование селективности по ПУЭ-7, п.7.1.73 и СП 256.1325800, п.10.13.

Вы не знали о ВТХ ВДТ Электрика, Электричество, Инженер, Ремонт техники, Электрик, Автоматика, Электромонтаж, Электрощит

На второй картинке – фото селективного ВДТ и ВДТ общего (обычного) типа, которые фигурируют на графиках.

Включение последовательно (каскадно) таких ВДТ обеспечивает селективность и по времени, и по току.

Вы не знали о ВТХ ВДТ Электрика, Электричество, Инженер, Ремонт техники, Электрик, Автоматика, Электромонтаж, Электрощит

Это парочка обеспечит полную селективность по диф.току

Селективность по автоматических выключателях - недостижима, если не использовать АВ с выдержкой времени (встречали такие в реале?)

Или - иметь возможность точно знать и регулировать значение тока КЗ в каждой точке квартиры /дома, и исходя из этого, выбирать Характеристики расцепления и номиналы каскадных АВ.

Показать полностью 1
8

Потом кто-нибудь скажет - Сименс наверное подделка попался китайская!

Классика. Главный и единственный аргумент, что всё правильно - ну ведь не сгорело же до сих пор!

Потом кто-нибудь скажет - Сименс наверное подделка попался китайская! Электрика, Электричество, Инженер, Электрик, Ремонт техники

P.S. Для тех, кто не в теме: СИП должен быть опрессован наконечниками НШАЛ.

9

Наука о контактах

Вопрос в следующем, у матери девятиэтажный дом 1986 года постройки, провода алюминиевые. Случайно наткнулся на такую неисправность, на кухне установлена светодиодная люстра и при постоянном включении/выключении она меняет яркость и свет светодиодов (холодный/теплый), это все стандартно. Но если выключателель вкл/выкл нажимать 5-6 раз подряд, то свет тухнет на 1-2 секунды и снова загорается.

На этой линии сидит ещё свет с/у, ванна и розетки кухни.
В момент пропадания света на 1-2 секунды микроволновка тоже сбрасывается и часы обнуляются, то есть моё предположение, что вся ветка вырубается.

Не подскажете, что проверять и куда копать? Местный электрик тоже в недоумении, в инете подобных багов не нашел. Заранее спасибо!

Наука о контактах Электрика, Электрик, Ремонт техники, Электричество, Нужна помощь в ремонте, Поломка, Рукожоп

Мой ответ:
Тут возможны два варианта.
Плохой контакт. При включении лампочки возникает пусковой ток, где-то в скрутке контакт на мгновение пропадает. Поэтому на это может реагировать свчовка.
Помеха. Электромагнитный импульс, вызванный пусковым током и/или плохим контактом, может иметь довольно большую энергию, и воздействовать на прибору вокруг.
Две эти причины могут действовать одновременно и заодно.
Что делать?
Для начала - проверить все соединения. Старый алюминий - всегда источник подобных проблем.
И ещё совет: поменяйте лампочки. И не надо с ними играться)))

Показать полностью 1
6

Как отличить селективное ВДТ от "обычного"? Sпокойно

Обычно новички худо-бедно могут отличить ВДТ от АВДТ (они называют их УЗО и дифавтоматом), но селективное ВДТ встречается в щитках пока ещё редко, и не каждый сможет сходу понять, какой ВДТ перед ним.

Самый первый признак - на корпусе и в названии селективного ВДТ присутствует буква "S". Об этом явно сказано в ГОСТ IEC 61008-1 — 2020 на ВДТ: Глава 6. Каждый ВДТ должен иметь стойкую маркировку с указанием всех или, при малых размерах, части следующих данных: (...) m) символ [ S ] для устройств типа S;

Для примера, найдите отличия:

Как отличить селективное ВДТ от "обычного"? Sпокойно Инженер, Электрика, Электрик, Электромонтаж, Электрощит

Селективное и противопожарное

Второе отличие - селективный ВДТ обычно установлен на вводе, сразу после счетчика, около вводного автомата. Обычно во всём здании (частном доме или квартире) либо у одного абонента такое устройство одно.

И третье - цена, которая выделяется на фоне ВДТ общего типа. Если будете смотреть спецификацию электрощита, это сразу будет заметно.

Если говорить о характеристиках ВДТ общего типа, то отличается он от селективного ВДТ только одним - наличием задержки отключения. Для "обычного" ВДТ минимальное время срабатывания ничем не ограничено - чем оно меньше, тем лучше. Ведь чем быстрее ВДТ отключится, тем быстрее он снимет опасное напряжение с тела человека. У селективного ВДТ минимальное время не равно нулю.

При правильном проектировании время-токовые характеристики селективного и групповых ВДТ не пересекаются, что обеспечивает полную селективность по дифференциальному току.

Показать полностью 1
4

Ямка зачем?

Здравствуйте. Хочу понять эти вводные клеммы 4-25. Они разных производителей, в данном случае не важно.

Ямка зачем? Электрика, Электрик, Ремонт техники, Электричество, Инженер, Электромонтаж, Длиннопост

У них под винтом ямка и когда зажимаешь например 6мм2 провод деформируется даже повреждается, так как винт продавливает его в это углубление, а если не затянуть, чтобы провод до деформации, то он свободно "ходит".

Ямка зачем? Электрика, Электрик, Ремонт техники, Электричество, Инженер, Электромонтаж, Длиннопост
Ямка зачем? Электрика, Электрик, Ремонт техники, Электричество, Инженер, Электромонтаж, Длиннопост

Зачем так сделано?

Показать полностью 3
118

По моему, этому соединению не один век

Золотые руки неизвестного кабельщика.

По моему, этому соединению не один век Электрика, Электричество, Электрик, Мумия, Показалось, Кабель, Провод, Странный юмор, Повтор

(почему-то вспомнился фильм Мумия))

Показать полностью 1
9

Поколение Зум

Работал я в одной конторе, приходит директор, приводит мальчика и говорит - а теперь расскажи ему коротко всё об электронике. Я сказал что этого не достаточно так как станок с ЧПУ питается от 380 , содержит опасные механические узлы. Даже просто в звене постоянного тока электропривода 520 вольт( я как раз ковырял привод от сименс) - там целая плата отвечает за заряд\разряд конденсаторов а двигатель шпинделя смахивает на здоровенного поросёнка.

Поколение Зум Электрика, Электрик, Ремонт техники, Электричество, Инженер

И включил для демонстрации - движок выл как турбина самолёта(частотник). Мальчик побледнел и тяга к электронике у него пропала.

Рассказывает Подписчик Евгений Лепехин.

Фото просто в тему.

Показать полностью 1
4

Опыт прокладки кабеля по воздуху в ПНД гофре

Опыт прокладки кабеля по воздуху в ПНД гофре. Богдан Семкович делится секретами протяжки кабеля в гофре на тросе. Что для этого нужно, чтобы быстро и надёжно закрепить кабель.

Делитесь опытом в комментариях и задавайте вопросы автору!

Источник: (удалено по требованию администрации Пикабу)

Показать полностью
Отличная работа, все прочитано!