Ответ на пост «Что у людей в головах???»33
К бесконечным постам о табличках "Не включать..." - Камрады электрики, а что, СЛАБО добавить пару слов к их тексту: "Не включать! Работают люди СЕГОДНЯ, 18 июля 2025 г. с 10 до 18 ч, их может убить!" Игнор или срыв здесь уже сразу потянет на ... в общем, голубым глазом или бланшем под ним точно не отделаешься.
Ответ на пост «Что у людей в головах???»33
ООО, у меня тоже есть такая история. В бытность мою студентом, подрабатывал в библиотечной системе рабочим "по обслуживанию зданий и сооружений". На деле - занимался электрикой, лампы поменять, розетку починить.
И вот в одной из библиотек, находившейся на первом этаже длинного многоквартирного дома, нужно было что-то сделать, уже не помню за давностью лет что именно. Фокус в том, что щит с одной стороны дома в подвале, а место работы с другой, на 1 этаже, ну то есть не в прямой видимости. Всех, в том числе директора, предупреждаю, отключаю автоматы, ставлю закоротку, запираю щит своим навесным замком, вешаю табличку. Ухожу работать. Через полчаса каааак ебануло...
Бегу к щитку. Перед ним стоит в полном ахуе блиблиотекарша, немножко дымно. Эта пизда, решила, что я уже все закончил и съебался ничего не включив. И, блядь, отогнув!!!! угол дверцы щитка, длинной стальной!!! линейкой включила автомат.
PS: Хорошо, что у меня батя был в то время электриком и вовремя научил что и как делать. А то бы нихуя я тут не писал.
Ответ на пост «Вот это незамутненный разум!»2
Не знаю правда или сказка, но кто то мне рассказывал или я где то читал, как один практикант-электрик на обеде от нечего делать пошутил над мастером. В обеденный перерыв когда в цеху было пусто, а мастер лег отдохнуть, он открыл электрический шкаф, снял с себя сапоги, поджег и потушил газету, и эту тлеющую бумагу засунул в сапоги. Потом спрятался и громыхнул какой-то железякой.
Мастер от шума проснулся и видит картину маслом. Открытый электрический шкаф, практиканта нет, одни сапоги возле шкафа дымятся.
Говорят, когда он нашел этого оболдуя, гонялся за ним несколько часов в праведном желании отмудохать, а потом перевел его в другой цех
Ответ на пост «Что у людей в головах???»33
Как просили, выкладываю ответным постом.
Батя в 90е работал на заводе. Произошёл у них трагический случай. На этом заводе в цеху было два электрика, отец и сын. Сломался в цеху кран, сын полез делать, вырубил рубильник, повесил табличку и на замок ящик закрыл. 2 ключа всего было от замка, у обоих электриков. Сын когда был на высоте, его бьёт током и он с высоты падает на пол в цеху и разбивается насмерть. Сын перед работами предупредил отца что будет проводить такие работы и отключит такой то рубильник. Отец видимо забыл и когда кто то из цеха спросил почему нет электричества, отец пошёл проверить, увидел выключенный рубильник и без задней мысли его включил убив собственного сына.
Ответ на пост «Что у людей в головах???»33
Много читал, терпел. Но надо выговориться. Хотите верьте, хотите нет...
Поверяли трансформаторы тока на какой-то частной лесопилке. РУ 6кВ. Ячейка якобы давно отключена, разъединители отключены, масляник выключен, за давностью лет не помню что было с заземляющими ножами. Но на приходящем кабеле не было ни ножей ни заземления. С горем пополам открыли наряд через нехочу и пошли в РУ.
Я электрику говорю: вешай заземление переносное на приходящий кабель.
Он: да нахер надо, всё и так отключено.
Я: настаиваю или уезжаем.
И вот он скрепя сердцем идёт вешать заземление не проверив ничего, и тут вспышка, только успел назад отпрыгнуть.
А вот что было, охуели мы тогда знатно...
Энергетик или кто-то ещё ответственный перед отпуском всё отключил и в целях чтобы не спиздили кабель пока его нет подал на него напругу с другого конца, по всей видимости 0,4 (я так думаю ибо иначе полыхнуло гораздо сильнее) и никого не предупредил.
Чем закончилось хз, разбиралось уже начальство. Ну а мы тогда, по понятным причинам, оттуда уехали и не стали ничего делать.
Как не сесть в тюрьму
Привезли нам на завод партию станков ,все бэушные . Поставили в новый цех .
Великие начальники говорят- срочно подключайте, нужно проверить всё ли работает.
Главный энэргетик - ставьте их на то место , где они будут всегда , сварю полосу заземления , тогда и подключать будем.
В итоге "я-начальник , ты-дурак".
Станки поставили на место, но без полосы заземления . прокинули времянку от шинопровода до подстанции , а станки подсоединили как положено на шинопровод. Включили станки- всё работает. каждый станок подсоединён к шинопроводу 4-х жильным кабелем
Прошло две недели ,другая бригада электриков прокинули вместо времянки от подстанции до шинопровода хороший толстый кабель .
проходит несколько дней.
К нам заходит стропальщик с зелёным лицом -я коснулся корпуса станка крюком от кран-балки и там всё оплавилось.
Захожу в цех, пробую индикатором до крюка кран-балки , ничего.
Касаюсь станка-фаза на корпусе, второго станка -тоже фаза , вывожу всех из цеха, отключаю автомат на 400 ампер в подстанции .
выясняем причину. оказывается новый кабель подсоединили к шинопроводу правильно , жёлто-зелёный к жёлто-зелёному , а в подстанции кабель подсоединили вот так .
Окрашенный пол эпоксидкой видать не давал сильную утечку , по случайности никто не пострадал.
А потом и полосу заземления сделали.
А всё спешка и нарушение правил.